6.2 荷载与荷载组合
6.2.1 塑料大棚的荷载可分为永久荷载和可变荷载。可变荷载包括作物荷载、风荷载和雪荷载。
6.2.2 永久荷载应按下列要求计算:
1 永久荷载应包括大棚结构自重、覆盖材料和所有固定设备的自重;
2 大棚常用覆盖材料的重量可按表6.2.2计算。
表6.2.2 大棚常用覆盖材料的重量

续表6.2.2

6.2.3 作物荷载应按下列要求计算:
1 作物荷载应为吊挂在大棚拱架上的作物及容器总重引起的荷载;
2 大棚吊挂作物荷载标准值可按表6.2.3计算。
表6.2.3 作物荷载标准值

6.2.4 风荷载应按下列要求计算:
1 垂直于大棚表面上的风荷载标准值应按下式计算:

式中:wk——风荷载标准值(kN/㎡);
μs——风荷载体型系数;
μz——风压高度变化系数;
w0——基本风压(kN/㎡)。
2 基本风压应按本规范附录A给出的空旷平坦地面上(B类地面粗糙度)离地10m高处10年一遇的时距为3s风速确定的风压值采用,但不应小于0.25kN/㎡且不宜大于0.60kN/㎡。当建设地点的基本风压值在本规范附录A中未给出或塑料大棚季节性使用时,基本风压值应根据使用季节当地至少10年以上的3s瞬时风速资料,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009规定的方法通过统计分析确定。当地没有风速资料时,可根据附近地区规定的基本风压或长期资料,通过气象和地形条件的对比分析确定。
3 风荷载体型系数应按表6.2.4-1采用。
表6.2.4-1 风荷载体型系数

4 风压高度变化系数应按下列要求采用:
1)对于平坦或稍有起伏的地形应根据地面粗糙度类别和大棚高度按表6.2.4-2取值。
表6.2.4-2 风压高度系数

注:地面粗糙度类别应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定执行。
2)对于山区建设的大棚应按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009的有关规定进行修正。
6.2.5 雪荷载应按下列要求计算:
1 作用于大棚屋面水平投影面上的雪荷载标准值应按下式计算:

式中:sk——雪荷载标准值(kN/㎡);
μr——屋面积雪分布系数;
s0——基本雪压(kN/㎡)。
2 基本雪压s0按现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB 50009给出的10年一遇的雪压采用。
3 屋面积雪分布系数应按表6.2.5采用。
表6.2.5 屋面积雪分布系数

6.2.6 荷载组合应按下列要求计算:
1 结构设计应根据使用过程中在结构上可能同时出现的荷载,按承载能力极限状态进行荷载组合,并应取最不利的组合进行设计;
2 永久荷载中的保温被荷载应分别按以下两种作用方式组合:
1)屋面均布荷载;
2)屋脊集中荷载。
6.2.7 荷载基本组合的效应设计值应从下列组合值中取最不利值确定:

式中:S——荷载组合的效应设计值;
γG——永久荷载分项系数;
γQi——第i个可变荷载分项系数,其中γQ1为主导可变荷载的分项系数;
SGK——永久荷载效应的标准值;
SQiK——第i个可变荷载效应的标准值,其中SQiK为诸可变荷载效应中起控制作用者;
ψci——第i个可变荷载的组合值系数;
n——参与组合的可变荷载数。
6.2.8 基本组合的荷载分项系数及组合值系数应按下列规定确定:
1 永久荷载分项系数取1.0;
2 作物荷载分项系数取1.2,组合值系数取0.7;
3 风荷载分项系数取1.0,组合值系数取0.6;
4 雪荷载分项系数取1.2,组合值系数取0.7。
6.2.4 风荷载计算方法采用了现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012中8.1.1条的方法,但基本风压是按空旷平坦地面上(B类地面粗糙度)离地10m高处10年一遇的时距为3s风速确定的风压值。考虑到基本风压已按3s瞬时风速计算,且塑料大棚一般高度在3.0m~4.5m,可以不考虑风振的影响,即将风振系数取1.0。考虑到大棚钢结构设计使用年限为10年,参考国外温室标准规范,并结合我国国情,本规范确定基本风压按照30年设计基准期取值,具体数据通过统计分析我国主要城市气象台站1981年~2010年的记录后获得,列于附录A中。考虑到大棚不论在什么地方建设,均应该有一个最低承载要求,为此本规范给出最小风荷载设计值为0.25kN/㎡,相当于8级风的风力,并给出最大风荷载设计值不宜大于0.60kN/㎡,相当于11级风的风力。对于附录A中基本风压超过0.60kN/㎡的地区,因风力较大,常有台风,不建议建设塑料大棚,如确实需要建造或有季节性种植需求的大棚,在台风来临时需把棚膜拆除或采取有效的防风措施。体形系数是针对塑料大棚的特殊体型,通过分析对比国内外标准后确定的,其中带肩式塑料大棚侧墙不论直立还是倾斜,均按照直立侧墙的形式取值。风压高度系数的取值也是考虑到一般大棚高度在3.0m~4.5m,而气象站给出的风速资料统一为10m高度,因此对其进行了换算。本规范直接给出了大棚的风荷载体型系数和10m以下的风压高度变化系数。
6.2.8 荷载分项系数与塑料大棚的安全水平密切相关,一般的种植塑料大棚内工作人员很少,因此其结构设计的安全水平要低于正常的民用建筑结构的要求。本规范根据30年风荷载统计数据,通过可靠度分析计算,并参考国外温室规范,针对塑料大棚的特点,风荷载分项系数取1.0,永久荷载分项系数取1.0,对作物荷载分项系数取1.2,对雪荷载分项系数考虑设计基准期为30年,且大棚顶部积雪会及时清扫,不会形成陈雪,对雪荷载分项系数作了适当调整,取1.2。组合值系数仍与现行国家标准《建筑结构荷载规范》GB50009-2012的规定一致。