镇(乡)村文化中心建筑设计规范 JGJ 156-2008
8.3 保温、隔热和通风
8.3.1 镇(乡)村文化中心的建筑保温、隔热和通风设计,宜符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的有关规定。
8.3.2 严寒、寒冷地区的建筑,应控制体形系数,减少外表面积。
8.3.3 严寒地区的建筑外门应设门斗;寒冷地区的建筑外门宜设门斗或采取减少冷风渗透的措施。
8.3.4 夏热冬暖、夏热冬冷地区的建筑,宜设置外部遮阳设施。
8.3.5 自然条件适宜地区的建筑,宜采用垂直绿化、屋顶绿化等隔热措施。
8.3.6 建筑的平面、剖面设计和门窗设置,应有利于组织自然通风。
条文说明
8.3.1 提出建筑保温、隔热和通风设计,宜符合现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB50189的有关规定。
8.3.2 严寒和寒冷地区的建筑体形直接影响采暖能耗的大小,体形系数越大,单位建筑面积对应的建筑外表面积越大,外围护结构传热损失越大。
对于夏热冬暖和夏热冬冷地区,体形系数对采暖能耗不如严寒和寒冷地区大,同时考虑夏季夜间散热问题,建筑体形宜根据具体情况确定。
8.3.3 门斗的设置可减少冷风的渗透,降低采暖能耗。门斗开启的方向应考虑风向的影响。
8.3.4 外部遮阳设施可降低夏季建筑物因日照产生的热量,也可利用地形、地物遮阳,如栽种高大落叶乔木等。