8.2 结构计算
8.2.1 槽仓壁板平面内的作用力的计算应符合下列规定:
1 槽仓在贮料侧压力、贮料和结构重力作用下,槽仓横剖面各壁板的荷载(图8.2.1-1、图8.2.1-2)应按下列公式计算:

qAB=G1+TBtana+qc (8.2.1-1)
qBC=G2/sina-TB/cosa (8.2.1-2)
qCC=G2cota+Tc (8.2.1-3)
式中:G1、G2——贮料、结构重力,在不计各壁板连续性条件下的计算值;

TB、TC——在不计各壁板连续性条件下,贮料在B点、C点的水平压力;
qAB——竖板上的荷载(kN/m);
qBC——斜板上的荷载(kN/m);
qCC——底板上的荷载(kN/m);
qc——楼面传来的荷载设计值。
2 槽仓横剖面各壁板在贮料顶面下深度S处壁板的纵向拉力Ns应按下式计算:
Ns=pnbs/2 (8.2.1-4)
式中:pn——深度S处的法向压力;
bs——隔板或端板的宽度。
8.2.2 槽仓纵向壁板在法向力作用下的平面外弯曲,可选择图8.2.2中的计算单元之一进行计算,并应符合下列规定:
1 选择洞口、卸料口的单元计算时,可按二跨连续板进行分析[图8.2.2(a)];
2 选择非洞口、非卸料口的单元计算时,可按五跨连续板或采用对称性进行分析[图8.2.2(b)];

3 槽仓竖壁的跨中可按下式进行纵向配筋计算:

4 槽仓斜壁的跨中可按下式进行纵向配筋计算:

8.2.3 槽仓壁板平面内的弯曲计算应符合下列规定:
1 槽仓壁板构件在其平面内的弯曲内力分析应符合下列规定:
1)竖壁和斜壁组成的壁板可简化为由竖壁和斜壁组成的折板计算;
2)壁板的折缝可按折板的无矩理论计算;
3)由竖壁和斜壁组成的折板,在竖壁荷载qAB、斜壁荷载qBC作用下,折缝B处的竖壁、斜壁平面内(图8.2.1-2)的剪力TB、轴向力N1及N2、弯矩M1及M2应按下列公式计算:





式中:
——竖壁(AB)跨中弯矩;
A1——竖壁(AB)截面面积;
W1——竖壁(AB)截面系数;
——斜壁(BC)跨中弯矩;
A2——斜壁(BC)截面面积;
W2——斜壁(BC)截面系数。
2 底板卸料口的四周应釆用闭合水平框架对洞口进行加强,框架应按拉力qCC进行配筋计算。
3 中间隔板、端板的内力计算应符合下列规定:
1)中间隔板、端板的底部及顶部应承受斜壁传来的作用效应及上部平台传来的荷载;
2)中间隔板、端板平面内的内力分析应按平面深梁计算;
3)中间隔板、端板在平面外的内力分析应按贮料侧压力的工况进行平面外的弯曲计算;
4)中间隔板应按单侧有贮料、两侧有贮料两种工况进行计算并应取其不利者核算配筋。
4 当洞口框梁的刚度小于斜板与底板的刚度且不影响斜板、底板的计算配筋时,斜板与底板宜按有洞口单元铰结计算。
5 当洞口框梁的刚度大于斜板、底板的刚度并能影响斜板、底板的计算配筋时,斜板与底板宜按非洞口单元刚结计算。
8.2.1 槽仓虽然是空间结构,但可以简化为平面构件进行计算。其壁板的横向可简化为折板构件计算。实践证明按简化计算设计的槽仓工程是安全可靠的。
