7.3 荷载计算
7.3.1 风荷载及地震作用的计算应符合下列规定:
1 露天堆料仓的内、外均无物料时,风荷载应按仓体的全高计算。
2 带式输送机通廊作用在堆料仓仓顶上的水平力应与同方向的风荷载叠加计算。
3 仓外有堆料时,部分外露仓体的风荷载计算应符合下列规定:
1)仓外堆料面以上仓体外露部分的风荷载应按仓体的实际外露高度计算;
2)仓体的迎风面有堆料背风面无堆料且带式输送机水平作用力与堆料、风荷载的作用同向时,应作为堆料仓水平作用的最不利工况。
4 地震作用计算应符合下列规定:
1)地震烈度为7度及以上时,应按地震作用效应计算结构的极限承载力;
2)地震烈度为8度及以上时,应釆用竖向和水平地震作用效应的叠加值;
3)对于多遇地震,当不验算结构变形时,可分别选用竖向或水平方向的不利工况验算结构的极限承载力;
4)竖向地震影响系数的最大值可釆用水平地震最大影响系数amax值的65%;
5)按多遇地震计算竖向地震的作用效应时,应乘以效应增大系数1.5~2.5。
5 地震作用的组合应符合下列规定:
1)重力荷载的代表值应釆用结构自重及物料重力的标准值;
2)仓顶楼面活荷载应釆用组合值,组合系数可取0.5;
3)风荷载应釆用组合值,组合系数应取0.3。
注:堆料仓的地震作用计算还应符合现行国家标准《构筑物抗震设计规范》GB 50191的有关规定。
7.3.2 堆料仓应计算风荷载产生的弯矩及仓底剪力。圆形仓壁的剪应力、风压作用的分布应符合图7.3.2的要求。

7.3.3 贮料荷载计算应符合下列规定:
1 当仓内贮料满载、仓外无料堆时,堆料仓贮料的荷载计算应符合深仓或浅仓贮料压力计算的规定。
2 当仓壁外侧堆料均布满载,仓内无贮料或不满载时,仓壁可按环向受压计算。
3 仓壁的环向内力计算应符合下列规定:
1)当仓内贮料、仓外堆料均满载时,应按仓内贮料及仓外堆料的压力差计算仓壁的环向内力;
2)当仓外堆料对仓壁的压力值大于仓内按深仓贮料压力计算的贮料压力值时,阻挡仓壁向内侧变位的仓内贮料压力可按贮料的被动侧压力计算,但被动侧压力值不应大于主动侧压力值的两倍。
4 仓壁竖向贮料荷载的计算应包括仓内贮料、仓外堆料作用在仓壁上的摩擦力。
5 堆料仓内的贮料满载或卸空且仓外有1/6的外部料堆或在60°扇形范围内的堆料被运走时,应验算堆料仓的倾覆稳定性(图7.3.3)。


7.3.4 仓壁外侧堆料作用的水平侧压力计算应符合下列规定:
1 仓壁外侧堆料的水平侧压力可按挡土墙理论计算;
2 堆料表面的倾角应采用堆料的安息角;
3 在堆料仓深度y处,仓壁单位线宽的水平压力及仓壁底部的总主动及被动压力宜选用下列方法及公式计算:
1)堆料仓的深度y处,水平主动压力宜按下式计算:

2)堆料仓仓底的主动总压力宜按下式计算:

3)堆料仓深度y处水平被动压力宜按下式计算:

4)堆料仓仓底的被动总压力宜按下式计算:

5)堆料仓深度y处按库仑公式计算的水平主动压力应按下式计算:

6)堆料仓的仓底按库仑公式计算的主动总压力应按下式计算:

7)堆料仓深度y处按库仑公式计算的水平被动压力应按下式计算:

8)堆料仓的仓底按库仑公式计算的被动总压力应按下式计算:

式中:
——堆料或贮料的内摩擦角(可采用安息角);
h——堆料的料堆计算高度。
注:1 以上两种计算方法的计算结果,主动压力取其两者中的大值,被动压力取其两者的小值;
2 采用库仑公式计算的堆料压力结果时,应符合本标准第7.3.3条第3款的规定;
3 公式中的计算单位应由设计所采用的原始计算参数的单位确定。
7.3.5 物料对仓壁外表面的摩擦力可按物料与仓壁间的摩擦角
进行计算。深度y处仓壁单位面积上的摩擦力应按下式计算:

式中:pn——贮料滑动主动体对仓壁的法向作用力。
7.3.6 大直径堆料仓的仓内贮料产生的摩擦力可按有限空间内散体极限静力平衡的杨森(Janssen)公式计算。小直径堆料仓的仓内贮料产生的摩擦力可按内部贮料重量的75%计算。
注:无法判定直径的大小时,可采用两种计算结果的不利值。
