工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
附录B 常用材料的物理力学性能
B.0.1聚合物水泥砂浆、沥青类和水玻璃类材料的物理力学性能宜按表B.0.1确定。
表B.0.1 聚合物水泥砂浆、沥青类和水玻璃类材料的物理力学性能

注:1 水玻璃胶泥的吸水率系采用煤油吸收法测定;
2 表中使用温度系指无腐蚀条件下的温度;
3 普通型水玻璃类材料采用耐火集料时,其使用温度可以提高。
B.0.2 树脂类材料的物理力学性能宜按表B.0.2确定。
表B.0.2 树脂类材料的物理力学性能

注:1 各种树脂胶泥、纤维增强塑料的吸水率不大于0.2%,砂浆的吸水率不大于0.5%;
2 表中使用温度是指无腐蚀条件下的温度;
3 乙烯基酯树脂胶泥的使用温度与品种有关,为80℃~120℃;
4 二甲苯型不饱和聚酯树脂胶泥的使用温度与品种有关,为65℃~85℃。