非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
22.4 试运转后的检验项目
22.4.1 设备试运转后应切断与设备连接的电源、热源、水源,各阀门应复位。
22.4.2 设备试运转后应卸压、卸负荷,排净水、汽或其他介质,并应擦净、吹干。
22.4.3 各主要部件的配合和连接情况应进行检查,精度应无变化。应复查各紧固件紧固情况,当有松动时,应重新紧固。
22.4.4 待安装的零部件和其他附属装置应安装完好。
22.4.5 设备试运转记录应整理齐全。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:22.3 试运转中的检验项目
- 下一节:22.5 安装工程验收
