非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
22.2 试运转前的检验项目
22.2.1 试运转前应清理机台及周边的杂物,现场应配置消防、灭火设施。
22.2.2 齿轮箱、轴承等部位应清洁,并应注入规定牌号的润滑油脂。
22.2.3 安全装置、防护装置、急停装置、离合器、制动装置应灵敏、可靠、有效。
22.2.4 润滑系统油路应畅通,油位应符合技术文件的要求。
22.2.5 设备静密封部位不得泄漏。
22.2.6 设备运转方向应符合技术文件的规定。
22.2.7 手动盘车时应运动平稳,并应无异响、无卡滞、无摩擦、无磕碰现象。
22.2.8 安全阀、调速器应符合技术文件的规定。
22.2.9 加热或冷却系统应畅通、不得泄漏。
22.2.10 进、出口阀门应处于全开状态。
22.2.11 物料通道应洁净、畅通。
22.2.12 电气仪表、安全指示照明等装置应准确可靠。
22.2.13 各回转部位应转动灵活。
22.2.14 设备试运转前所有危险部位应贴有相应的安全标识。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:22.1 试运转一般要求
- 下一节:22.3 试运转中的检验项目
