工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
6.2 室外管架
6.2.1 室外管架应采用钢筋混凝土结构、钢结构或预应力混凝土结构。
6.2.2 对钢的腐蚀性等级为强、中时,不宜采用吊索式、悬索式管架。
6.2.3 钢筋混凝土管架的设计除应符合本标准第4.2节的规定外,尚应符合下列规定:
1 柱宜采用矩形截面;
2 混凝土构件的表面防护,应符合本标准第5.2节的规定。
6.2.4 钢管架的设计除应符合本标准第4.3节的规定外,尚应符合下列规定:
1 柱、桁架、梁宜采用H型截面和管型截面;
2 圆钢吊杆或拉杆的直径不应小于20mm;
3 钢构件的表面防护,应符合本标准第5.2节的规定。
6.2.5 防腐蚀地面范围内的管架柱下部以及有腐蚀性液体作用的检修平台或走道,应加强防护。
6.2.1 钢筋混凝土结构的管架包括预制钢筋混凝土结构和现浇钢筋混凝土结构,其特点是耐大气腐蚀性好。而钢结构管架形式灵活多样,可适应扩建、改建要求,目前国内已广泛应用。
6.2.2 吊索式、悬索式管架,因主要受力构件均为钢拉杆,一旦破坏,会发生很严重的后果。所以在对钢的腐蚀性等级为强、中的条件下不宜采用。
6.2.3 混凝土管架构件与厂房构件相比较,其特点是截面面积小、表面积大,故应以结构自身防护为主,并辅以必要的表面防护措施。钢筋混凝土管架柱在选型上宜采用表面积较小的矩形截面;对跨度较大的梁和桁架,推荐采用预应力混凝土结构。这些都是提高混凝土自身防护能力的措施。
6.2.4 钢管架的柱子宜采用表面积较小的H型钢和管型截面;某些构件控制截面最小尺寸,均是为了提高自身防护能力和利于表面防护。
6.2.5 在防腐蚀地面范围内的管架柱下部,常遭受液态腐蚀性介质的滴溅或冲洗作用,故应根据实际的腐蚀情况,采取相应的防护措施。钢筋混凝土管架柱应按踢脚或墙裙的做法,钢管架基础露出地面部分可按地面进行防护。
在管架上的检修平台或走道,检修时可能有腐蚀性液体流出,所以,应当根据腐蚀性液体的特性,对平台或走道采取加强防护的措施。