非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
18.1 纺丝钢平台组件
18.1.1 纺丝钢平台组件的安装允许偏差及检验方法应符合表18.1.1的规定。

18.1.2 纺丝钢平台组件上所有横梁应调平并复紧。
18.1.3 防护栏连接应牢固可靠。
18.1.4 纺丝钢平台组件安装调整完后,应对立柱螺栓进行紧固。
18.1.5 纺丝钢平台上放置导热油炉的平台面不得留有可能发生渗漏的钢板拼缝或接口。
18.1.6 机架的安装过渡板与地基的安装基础板安装调整后应焊接牢固。
18.1.7 纺丝钢平台焊渣应清理干净,表面应涂防锈漆。
条文说明
18.1.1 国产纺丝成网设备中,纺丝钢平台有“现场组装式”和“现场制作连接式”两种。前者是指主要零部件在设备制造厂已按图纸加工成形,在现场以组装连接为主;后者是指将零部件在用户现场加工、截取,采用焊接、连接等方法完成安装,以满足现场空间的要求。两种安装方式的不同,其安装指标要求也有一定的差异。表18.1.1规定了“现场制作连接式”纺丝钢平台的安装允许偏差,“现场组装式”纺丝钢平台的安装允许偏差可按此执行。
18.1.4 规定了防护栏与钢平台连接紧固件的要求。连接钢平台构件的所有螺栓应紧固,并采取可靠的防松脱措施,特别是有可能掉入成网装置或热轧机部位的螺栓。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:18 纺丝成网设备安装工程
- 下一节:18.2 原料输送装置