非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
17.3 交叉铺网机
17.3.1 交叉铺网机的安装基础平面度不应大于8mm,可用水平仪、平尺进行检验。
17.3.2 交叉铺网机的安装允许偏差及检验方法应符合表17.3.2的规定。


17.3.3 输送帘应在最后进行安装,且安装时应防止输送帘起皱、划伤、损坏。输送帘接头强度不得低于母体强度,表面应清洁。
17.3.4 出网帘的升降、铺网小车、同步带、导带等设备各处的限位开关,应调整到位、反应可靠。
17.3.5 出网帘部件上、下移动应灵活、无阻滞感。
17.3.6 张紧辊、纠偏辊摆动应灵活,手动检查时应无阻滞感。
17.3.7 张力拉绳应在相应的导盘上,不得交叉;同步带和同步带轮之间不得有错齿现象。
17.3.8 铺网小车在滑道上移动应灵活、无阻滞感。
条文说明
17.3.3 本条规定了输送帘的安装要求。交叉铺网机的输送帘有皮带式、木帘式,其表面均要求光洁;帘子接头的强度对于其使用寿命影响很大。