非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
13.2 供暖
13.2.1 累计年日平均温度稳定小于或等于5℃的日数大于或等于90d的地区的非织造布工厂,宜采用集中供暖。
13.2.2 供暖方式的选择,应根据所在地区气象条件、建筑规模、厂区供热状况等条件,通过技术经济比较确定。应优先利用生产余热,并宜采用热水作热媒。当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,生产厂房可采用蒸汽作热媒。
13.2.3 采用局部热风供暖的厂房应符合下列规定:
1 暖风机台数及位置应根据厂房内部的具体状况、需供暖设备的布局及气流作用范围等因素确定;
2 用蒸汽作热媒时,每台暖风机应单独设置阀门和疏水装置。
13.2.4 供暖管道应计算其热膨胀。当利用管段的自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器。
条文说明
13.2.2 供暖方式的选择应因地制宜,优先利用生产余热,以节约能源、降低供暖成本。热水供暖效果好、节能且便于计量,推荐使用。由于执行了现行国家标准《工业建筑节能设计统一标准》GB 51245,厂房供暖热负荷大幅降低,当厂区供热以工艺用蒸汽为主时,在不违反安全、卫生的条件下,生产厂房可采用蒸汽做供暖热媒。
目录
返回
上节
下节
条文说明
