5.2 结构及构件的表面防护
5.2.1 在气态介质和固态粉尘介质作用下,混凝土结构、钢结构和砌体结构的表面涂层,应根据介质的腐蚀性等级和防护层使用年限等因素综合确定。涂层系统应由底层、中间层、面层或底层、面层配套组成。涂料的选择和配套要求应符合本标准第7.10节的规定。
5.2.2 混凝土结构的表面防护应符合表5.2.2的规定。
表5.2.2 混凝土结构的表面防护


注:1 防腐蚀涂料的品种应按本标准第7.10节确定;
2 混凝土表面不平时,宜采用聚合物水泥砂浆局部找平;
3 室外工程的涂层厚度宜增加20μm~40μm;
4 当表中有多种防护措施时,可根据腐蚀性介质和作用程度以及构件的重要性等因素选用其中一种。
5.2.3 钢结构的表面防护宜符合表5.2.3的规定。
表5.2.3 钢结构的表面防护

注:1 防腐蚀涂料的品种应按本标准第7.10节确定;
2 涂层厚度包括涂料层的厚度或金属层与涂料层复合的厚度;
3 采用喷锌、铝及其合金时,金属层厚度不宜小于120μm;采用热镀浸锌时,锌的厚度不宜小于85μm;
4 室外工程的涂层厚度宜增加20μm~40μm;
5 经科学试验或工程实践证明的某些性能优良的涂料品种,其涂层厚度可适当减薄。
5.2.4 钢铁基层的除锈等级应符合表5.2.4的规定。
表5.2.4 钢铁基层的除锈等级


5.2.5 砌体结构的表面防护应符合表5.2.5的规定。
表5.2.5 砌体结构的表面防护

注:1 防腐蚀涂料的品种,应按本标准第7.10节确定;
2 混凝土砌块、烧结普通砖和烧结多孔砖等墙、柱砌体的表面,应先用1∶2水泥砂浆抹面,然后再做防护面层;
3 当表中有多种防护措施时,可根据腐蚀性介质和作用程度以及构件的重要性等因素选用其中一种。
5.2.6 当地面需经常冲洗或堆放固态介质时,墙面、柱面应设置墙裙,其面层材料的选用宜符合下列要求:
1 腐蚀性介质为酸性时,宜采用纤维增强塑料、树脂玻璃鳞片涂层、树脂砂浆或耐腐蚀块材;
2 腐蚀性介质为碱性或中性时,宜采用聚合物水泥砂浆、防腐蚀涂层或纤维增强塑料。
5.2.7 孔洞周围的边梁和板受到液态介质作用时,宜设置纤维增强塑料或树脂玻璃鳞片涂层。
5.2.8 厂房围护结构设计应防止结露,不可避免结露的部位应加强防护。