非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
11.5 构造要求
11.5.1 厂房纵向宜根据生产工艺要求设置的高低跨之间设置变形缝。
11.5.2 建筑构造应选用标准构件,构件之间的连接应保证质量,传力应简单明确、方便施工。
11.5.3 建筑非结构构件的基本抗震措施应符合现行国家标准《建筑抗震设计规范》GB 50011的有关规定。
11.5.4 钢筋混凝土构件的保护层厚度,应符合现行国家标准《建筑设计防火规范》GB 50016的有关规定。
条文说明
11.5.3 对高大填充墙应优先采用轻钢龙骨墙,对高大防火砌体隔墙应采取加大墙厚、加密构造柱、圈梁的措施,确保其抗震稳定性。