非织造布工厂技术标准 GB50514-2020
7.3 控制系统
7.3.1 生产线配置的可编程控制器(PLC),应根据需要配置开关量输入输出(I/O)模块,模拟量输入输出(AI/AO)模块。
7.3.2 各种输出I/O通道、模拟量通道,宜预留实际使用数量的10%~15%备用;各种机柜(架)宜预留15%~20%的备用空间。系统的电源、通信容量应能满足上述备用通道和模块的运行要求。
7.3.3 控制站的负荷宜低于额定能力的70%,系统通信负荷宜低于额定能力的60%,整个系统的负荷宜低于额定能力的65%。
7.3.4 1min采样周期的历史数据贮存时间不应少于14d。
7.3.5 最短的系统实时数据采样周期不应大于0.5s。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:7.2 控制仪表选择
- 下一节:7.4 控制室
