4.9 桩基础
4.9.1 污染土和地下水对钢筋混凝土桩和预应力混凝土桩的腐蚀性等级,应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021确定。
4.9.2 桩基础的选择宜符合下列规定:
1 腐蚀性等级为强时,宜选用预制钢筋混凝土桩,可选用预应力高强混凝土管桩、预应力混凝土管桩;
2 腐蚀性等级为中、弱时,可采用钢筋混凝土灌注桩。
4.9.3 桩承台的埋深不宜小于2.5m;当承台埋深小于2.5m时,桩身处于2.5m以上的部位宜加强防护。
4.9.4 桩身混凝土的基本要求应符合表4.9.4的规定。
表4.9.4 桩身混凝土的基本要求


注:表中所列基本要求为设计使用年限为50年的技术指标。
4.9.5 桩身混凝土的防护要求应符合表4.9.5的规定。
表4.9.5 桩身混凝土的防护要求


4.9.6 混凝土预制桩的接桩应符合下列规定:
1 应减少接桩数量,接头宜位于非腐蚀性土层中。
2 预制钢筋混凝土桩和预应力混凝土管桩的接桩,可采用机械式接头连接或焊接连接接桩。接桩施工应按现行行业标准《建筑桩基技术规范》JGJ 94的有关规定执行。
3 位于以氯离子为主的强腐蚀环境土层中的接桩,宜采用机械式连接接头,对接处加环氧树脂密封胶密封;螺锁式、啮合式机械接头钢零件的混凝土保护层厚度不应小于纵向钢筋的混凝土保护层厚度;其他形式的接桩,外露的接桩钢零件应增加2mm钢零件厚度和焊缝厚度的腐蚀裕量并涂刷防腐蚀耐磨涂层500μm。
4.9.7 当桩的表面涂有防腐蚀涂料时,桩的竖向极限承载力应通过试验确定;在确定承载力时,亦可不计入涂层范围内的桩侧阻力。
4.9.8 桩基承台的垫层和表面防护,应符合本标准表4.8.5-1的规定。
4.9.9 预制钢筋混凝土桩或预应力混凝土管桩的沉桩过程应做好桩体的保护,不得损伤桩体。
4.9.10 在腐蚀环境下,混凝土灌注桩施工成孔不应出现负偏差,灌注桩应确保钢筋的保护层厚度满足设计要求。