4.5 工艺设备布置
4.5.1 主机、辅机设备的相互位置应在满足工艺要求和物料输送顺畅的条件下,根据操作与维修方便、安全可靠、整齐美观等要求确定。
4.5.2 设备的布置,应根据安装、维护、操作的需要设置通道和检修空间。
4.5.3 主要操控工作台位置应布置在关键工序现场可视区域内。
4.5.4 单机设备不应骑跨在土建变形缝上。
4.5.5 经常更换或调整较大部件的设备,应留有所需的吊装空间。
4.5.6 生产装置的末端宜留有成品周转空间。
条文说明
4.5.1 主机系指在生产过程中对工艺物料直接进行加工的设备,辅机是直接为生产工艺服务的辅助性设备。
4.5.2 出于安装、维护、操作的综合考虑,通道宽度可在800mm~1500mm之间,检修空间应结合设备或工件的尺寸确定,一般不小于800mm,个别大型的设备还应留有叉车或吊车的进出通道。
4.5.3 可视区域是指在该位置操控可以看到关键工序主要部分的运行情况。
4.5.4 必要时,对车间柱网可以局部调整模数。
4.5.5 吊装空间包括通道宽度和操作用的空间高度。