4.8 基础
4.8.1 基础、基础梁的腐蚀性等级,应按下列规定确定:
1 位于受污染的场地时,应按现行国家标准《岩土工程勘察规范》GB 50021确定;
2 当地面下面设置隔离层时,生产过程中泄漏的介质对基础、基础梁的腐蚀性等级,可按本标准表3.1.5降低一级确定;
3 当污染土、地下水和生产过程中泄漏的介质共同作用时,应按腐蚀性等级高的确定。
4.8.2 基础材料的选择应符合下列规定:
1 基础应采用素混凝土、钢筋混凝土或毛石混凝土;
2 素混凝土和毛石混凝土的强度等级不应低于C25;
3 钢筋混凝土的混凝土强度等级宜符合本标准表4.2.3的要求。
4.8.3 基础的埋置深度应符合下列规定:
1 生产过程中,当有硫酸、氢氧化钠、硫酸钠等介质泄漏作用,能导致地基土产生膨胀时,埋置深度不应小于2m;
2 生产过程中,当有腐蚀性液态介质泄漏作用时,埋置深度不应小于1.5m。
4.8.4 基础附近有腐蚀性溶液的储槽或储罐的地坑时,基础的底面应低于储槽或地坑的底面不小于500mm。
4.8.5 基础应设垫层。基础与垫层的防护要求应符合表4.8.5-1的规定;基础梁的防护要求应符合表4.8.5-2的规定。
表4.8.5-1 基础与垫层的防护要求

注:1 表中有多种防护措施时,可根据腐蚀性介质的性质和作用程度、基础的重要性等因素选用其中一种;
2 埋入土中的混凝土结构或砌体结构,其表面应按本表进行防护。砌体结构表面应先用1∶2水泥砂浆抹面找平;
3 垫层材料可采用具有相应防腐蚀性能且强度等级≥C20的混凝土(厚150mm)、聚合物水泥混凝土(厚100mm)等。
表4.8.5-2 基础梁的防护要求


注:当表中有多种防护措施时,可根据腐蚀性介质的性质和作用程度、基础梁的重要性等因素选用其中一种。
4.8.6 当主要腐蚀性介质为硫酸盐和氯盐时,采用掺入抗硫酸盐的外加剂、钢筋阻锈剂、矿物掺和料的混凝土,其性能满足防腐蚀要求时,可用于制作垫层、基础、基础梁,并可不做表面防护。
4.8.7 地沟穿越条形基础时,基础应留洞,洞边应加强防护。