工业建筑防腐蚀设计标准 GB/T50046-2018
4.5 砌体结构
4.5.1承重砌体结构的材料选择应符合下列规定:
1 砖砌体宜采用烧结普通砖、烧结多孔砖,强度等级不宜低于MU20;采用混凝土普通砖时,强度等级宜为MU20,砂浆应采用水泥砂浆,强度等级不应低于Mb10;
2 砌块砌体可采用混凝土砌块,强度等级不宜低于MU15,灌孔混凝土的强度等级不应低于Cb30,砂浆强度等级不应低于Mb10。
4.5.2 承重砌体结构的设计应符合下列规定:
1 受大量易溶固态介质作用且干湿交替时,不应采用砌体结构;
2 腐蚀性等级为强、中时,不应采用独立砖柱;
3 腐蚀性等级为强、中时,应采用实心砌体;
4 对钢的腐蚀性等级为强、中时,不应采用配筋砌体构件。
4.5.1 本条对承重砌体结构的材料选择做了规定。
1 根据现行国家标准《砌体结构设计规范》GB 50003和防腐蚀需要,本标准在腐蚀条件下,推荐采用烧结普通砖和烧结多孔砖。烧结砖分烧结黏土砖、烧结页岩砖、烧结煤矸石砖、烧结粉煤灰砖。经烧结后材料陶瓷化,稳定性好,可用于腐蚀环境。
蒸压灰砂砖和蒸压粉煤灰砖均含一定量的石灰胶结料,同时由于其孔隙率大,吸水率高,在腐蚀条件下承重结构不应采用。
2 轻集料混凝土砌体在腐蚀环境中无使用经验,不建议使用。
低强度等级砂浆中水泥含量过少,密实性差,容易受到腐蚀,所以要求砂浆强度等级不低于M10。
混合砂浆含有石灰,对防腐蚀不利,故不宜采用。
4.5.2 本条提出了承重砌体结构的设计要求。
1 砖和砌块均为多孔材料,极易吸收腐蚀性液体,在干湿交替条件下,容易产生盐的结晶膨胀腐蚀,使砌体迅速破坏,在上述条件下不应使用。
2 独立砖柱截面较小,受力单一,并由于四面遭受腐蚀,在强、中腐蚀条件下使用不够安全,故限制使用。
3 多孔砖孔洞率达25%以上,孔的尺寸小而数量多,孔洞增加了与腐蚀性介质接触的表面积,在强、中腐蚀条件下,不允许采用。
对混凝土为强、中腐蚀时,应对混凝土空心砌块灌孔,否则也不应采用。
4 配筋砖砌体和配筋砌块砌体,均在砌体(砖)缝中配有钢筋,砌筑砂浆的密实度和厚度不足,钢筋很容易遭受腐蚀,故在对钢为强、中腐蚀时,不应采用配筋砌体构件。