附录B 高压架空线路污秽分级标准
B.0.1 高压架空线路污秽分级标准见表B.0.1。
表B.0.1 高压架空线路污秽分级标准

注:爬电比距计算时可取系统最高工作电压。上表()内数字为按标称电压计算的值。
高压架空线路污秽分级标准按照国家标准《高压架空线路和发电厂、变电所环境污区分级及外绝缘选择标准》GB/T 16434-1996表1和表2修改。
目前代替GB/T 16434-1996的现行国家标准《污秽条件下高压绝缘子的选择和尺寸确定 第1部分:定义、信息和一般原则》中污秽度等级描述如下:
污秽度等级:为了标准化的目的,定性地定义了5个污秽等级,表征污秽度从很轻到很重;
a——很轻;b——轻;c——中等;d——重;e——很重。
注:1 这些字母等级与国家标准《高压电力设备外绝缘污秽等级》GB/T 5582-1993的数字等级不能直接对应。
2 实际上从一个等级到另一等级是逐渐变化的。因此,如果可以进行测量,确定绝缘子尺寸时优先考虑实际现场污秽度(SPS)值,而不是等级。
能导致闪络的绝缘子污秽的基本类型主要有两类:
A类:沉积在绝缘子表面上的有不溶成分的固体污秽,湿润时该沉积物变成导电的。这种类型污秽的最好表征方法是进行等值盐密/灰度(ESDD/NSDD)测量。固体污秽层的ESDD值也可以用在控制湿润条件下的表面电导率来评定。
B类:沉积在绝缘子上的不溶成分很少或没有不溶成分的液体电解质。这种类型污秽的最好表征方法是进行电导或泄漏电流测量。
对于A类污秽,图16给出了参照盘形悬式绝缘子对应于每一SPS等级的ESDD/NsDD值的范围。这些值是从现场测量、经验以及污秽试验推导出来的,并且是从至少一年时间的定期测量中得到的最大值。这个图仅适用于参照绝缘子并考虑了它们具体的积污特性。
注:图16是依据我国经验和试验数据做出的,其中的ESDD、NSDD为带电测量值。由于我国目前长棒形绝缘子的使用经验和试验数据很少,本部分暂未绘制长棒形绝缘子的ESDD/NSDD和SPS间关系图。

图16 A类现场污秽度——参照盘形悬式绝缘子的ESDD/NSDD和SPS间关系
注:E1~E7对应表29中的7种典型污秽示例,a-b、b-c、c-d、d-e为各级污区的分界线。三条直线分别为NSDD与ESDD之比为10:1、5:1、2:1的灰盐比线。
对于B类污秽,图17示出了参照绝缘子的现场等值盐度(SES)测量和SPS等级间的关系。
对图17右侧阴影区表征的极重现场污秽度,为保证有满意的污秽性能,不能再使用简单的规则。对这个区域要求仔细研究,并需要采用绝缘解决方案兼防污措施的联合解决办法。
图16、图17的数值依据于沉积在参照绝缘子上的自然污秽。
不应直接用这些图来确定试验室试验的污秽度。对自然条件和试验条件间的差别和绝缘子型式间的差别都必须进行校正。
从一个SPS等级转变到另一个等级不是突变的,因此图16、图17的每个等级间的边界线都用阴影带表示。

图17 B类现场污秽度——参照绝缘子或监视器上的SES和SPS间关系
表30对每一污秽水平给出了某些典型的相应环境的示例和大致的描述。表中所描述的环境情况可能存在遗漏,并且最好不要单独据此描述来确定现场污秽度水平。表30中示例E1到E7被放置于图16和图17中以说明典型SPS水平。绝缘子的某些特性(例如外形)对绝缘子本身的积污秽量有重要影响。因此,这些典型值仅对参照盘形悬式绝缘子适用。
表30 典型环境的举例


注:*表示在风暴期间,在这样的离海距离,其ESDD水平可以达到一个高得多的水平;
**相比于规定的离海、荒漠和干燥陆地距离,大城市影响的距离可能更远;
***取决于海岸区域地形以及风的强度。
- 上一节:附录A 典型气象区
- 下一节:附录C 各种绝缘子的m1参考值
