检验检测实验室设计与建设技术要求 第2部分:电气实验室 GB/T32146.2-2015
附录A(规范性附录) 电波暗室
A.1 概述
本附录给出了电气产品电磁兼容检验的电波暗室设计、建设过程中的特殊要求。电波暗室的设计、建设,应重点考虑暗室适用的电气产品主要类别。不同的产品类别及不同的电波暗室制造商对暗室的建筑要求有一定差异。
A.2 场地选择和总平面设计
A.2.1 场地选择
宜选择建筑物最低层建设或单独成栋建设。应尽量远离建筑机房、车辆进出通道、振动实验室和电磁干扰源。
应根据暗室类型、暗室测试的产品范围确定场地大小。常见暗室类型对应的尺寸见表A.1。

A.2.2 总平面设计
10m暗室应有主门和辅门。主门尺寸较大,用于大型样品的进出,尺寸应根据测试样品的类型考虑。建筑外墙大门尺寸应比暗室主门大,且外墙大门、暗室主门和转台宜在同一直线上。辅门用于人员及小型样品进出,尺寸可根据常用样品尺寸考虑。
应配备控制室、设备室和一般堆放区。控制室宜靠近辅门,可放置天线控制、转台控制和接收机等设备。设备室主要放置功放、负载等设备,设备室可布置在暗室地面层的下一层,尽量靠近天线塔。一般堆区用于放置吸波材料等可移动测试设施,并应远离热源。
A.3 建筑设计
暗室外框架顶部和暗室内部顶部应预留空间进行照明、空调、配电等设施的安装及维护。暗室建设时通常需要下挖空间,下挖的空间范围内应对地梁进行加固处理。特殊产品使用的暗室(如整车暗室),应考虑轮毂系统的安装区域,必要时应占用暗室区域范围的地下层,此时暗室地面层和地下层应预留合适的窗口,供信号线、电源线等线缆的连接使用。建筑外面与暗室区域(包括地下室部分)应至少有一条宽1.8m且没有台阶的通道。
应根据暗室结构、不同的荷载区域(转台区域、重负荷区,一般荷载区域)、设备的摆放及测试的样品范围考虑承重要求。屏蔽体四周应提前预留地网引出头,屏蔽地应为单独引入专有屏蔽地。屏蔽地线应从地网距离建筑接地远端单独引入。暗室区域范围内混凝土地板平整度应不大于5mm/5m,同时还应考虑地面沉降影响。
A.4 安全和防护
暗室门采用非人工方式关闭时,关闭的过程中应有警示装置。应在暗室门口明显位置,显示暗室的运行状态。设备房、电源及负载区域宜安装监控摄像头。吸波材料应采用阻燃级别高或不燃型材料。暗室应自配有消防报警系统,同时应和建筑消防报警系统进行连接。暗室附近应配备手持式灭火器。
用于高场强测试的暗室,应有足够的安全防护措施。如:测试开始前应有预警系统先预警;测试系统与暗室应有互相锁定的功能,设定只有暗室的门全部关闭后,正式测试才能开始;应在控制室设置紧急停止开关按钮,遇到突发情况时可立即关闭辐射。
A.5 通风、空气调节和制冷
暗室通风应通过符合要求的波导窗。暗室环境的控制范围应根据测试产品的标准确定。暗室内部空气调节和制冷,可考虑下送风方式。暗室通风的强度应考虑暗室检测的产品范围,若常用于检测会产生废气的产品,应设置废气处理系统,同时应增加通风的强度。
A.6 气体供应
应具备方便的气体供应条件。常见用气点:天线塔、气动门以及转台区域。用气量宜根据用气点和测试产品的具体情况考虑并适当预留余量。
A.7 给排水
根据暗室使用的产品范围确定暗室内部是否应有给排水功能。暗室四周宜设有排水沟,形式为暗沟,适当位置设排水点。四周地面应坡向排水点。
A.8 电气
暗室应配备380V/50Hz三相电源和220V/50Hz单相电源,必要时可配备电压、频率可调电源。暗室内电源应通过滤波器后接入,滤波器前应有足够的保护开关。电源容量应考虑转台、天线塔、测试产品负载等,同时应适当预留余量。暗室内照明应使用不易产生电磁骚扰的灯具,如白炽灯、卤钨灯等。
A.9 其他要求
防尘:应尽量采用平整、易清洁的建筑装修方案,尽量减少结构支撑体系出现暗藏灰尘的死角,减少灰尘的影响。
防水:在设计和施工过程中应制定严格的防水方案,针对所有可能造成的水侵蚀,例如门窗位置的设置、室内暖气用水、给排水系统、空调水系统、雨水排水系统、卫生间、地下水等应有针对性措施。
防潮防腐:暗室区域范围内混凝土应进行防潮处理。电波暗室与建筑地面的所有接合部位均应做防潮防腐处理。暗室母体房间地面的相对平整度在5mm/5m之内,绝对平整度不超过5mm。
A.10 主要性能
屏蔽效能:应根据暗室实际使用时的测试产品范围确定屏蔽效能的指标。但至少应满足屏蔽室的屏蔽效能要求(见表A.2):

暗室完成屏蔽体的建造后,应按GB/T12190的要求进行屏蔽效能测试。归一化场地衰减(NSA):1 GHz以下辐射发射测试的场地条件要求NSA实测值和理论值相差应小于4dB。场地均匀性(FU):辐射抗扰度的场地条件要求75%的测试点符合均匀性,即相差应小于6dB。场地电压驻波比(SVSWR):1GHz以上辐射发射测试的场地条件要求SVSWR应不大于6dB。接地电阻应足够小,不应大于4Ω。
目录
返回
上节
下节
