附录B 水幕系统试验及供水
B.0.1 水幕孔注入—回落试验应符合下列规定:
1 先关闭孔口栓塞,持续时间为15min,记录孔内静压;
2 对钻孔进行注水,注水压力为静水压力加0.3MPa~0.5MPa,持续时间也为15min,记录注入期孔内的压力和流量;
3 停止注水,等待钻孔内自然回落,记录孔内压力。
B.0.2 水幕系统有效性试验应符合下列要求:
1 有效性试验可能检测到不良的水文地质特征,可根据试验结果决定是否需要钻附加水幕孔来改善水幕系统效率;
2 试验前,应检查水幕孔、监测孔及仪表孔上的压力表是否满足要求;
3 试验宜由三个连续阶段组成,试验方法和要求应符合下列规定:
1)首先进行水幕水的静压分布观测。关闭所有水幕孔的阀门,记录所有水幕孔的压力值。一直持续到压力稳定为止。
2)接着开启偶数水幕孔阀门,记录偶数排水幕孔的压力和流量,记录奇数排水幕孔的压力。持续到各孔的压力稳定为止。
3)最后开启奇数排的阀门,关闭偶数排的阀门。记录各孔的压力和流量。持续到各孔的压力稳定为止。
B.0.3 全面水力试验应符合下列要求:
1 全面水力试验应按设计要求进行。
2 全面水力试验宜在洞室第一层完工后进行,并在洞罐封闭前完成。
3 试验前,水幕巷道内应安装并调试水文地质、安全监测设备,拆卸注水管路和所有临时设施和临时支护,封堵水幕巷道口,并向水幕巷道和钻孔内注水。
4 应通过压力传感器,测量洞库和水幕附近孔隙初步压力分布情况,并应对瞬变流动进行评价。
5 试验供水压力宜与水幕供水压力相同。
6 注水时应关闭水幕封塞的人孔。水幕充满水后应关闭排气管,使水压力达到测试压力。
7 当洞室需要进行附加注浆作业时,全面水力试验应在注浆作业完成后进行。
B.0.4 调试和供水试运行应符合下列要求:
1 全面水试验后,应对水文地质监测设备进行调试,并应持续向水幕系统供水;
2 当施工巷道内的水位达到水幕高度要求后,应拆除交通巷道内的所有给水管线。
B.0.3 本条规定了全面水力试验应遵循的原则,对条文说明如下:
1 全面水力试验应按设计要求进行。有效性试验仅仅测试水幕孔的渗透性,而全面水力试验验证整个水幕系统的水力对洞罐的影响,以便进行补充注浆堵水,控制洞罐内的渗水量。
2 全面水力试验宜在洞室第一层完工后进行,并在洞罐封闭前完成,以摸清洞室顶的渗漏情况,从而采取或调整注浆、喷、锚施工措施。
3 为进行此试验,水幕巷道应做好准备工作,包括水幕巷道清理、安装和调试永久地震和水文地质监测设备、拆卸注水设备和所有临时设施和支护,在水幕巷道口设封堵,并在水幕巷道和钻孔内灌入水。
6 放空管封装在塞子顶部以便注水期间空气排出。水幕充满水后关闭放空管。当达到所要求的测试压力后,关闭给水管线停止阀。
B.0.4 本条规定了调试和供水试运行的相关要求。第1款规定持续向水幕系统供水,是为了保持水幕系统水位,并使施工巷道或竖井的水达到水幕水位要求。
- 上一节:附录A 地下水封石洞主要施工方法
- 下一节:本规范用词说明
