15.2 施工
15.2.1 洞库施工前应根据设计提供的工程及水文地质资料,结合现场地表实际情况,针对可能出现的地下水情况,制订防排水方案。防排水方案应包括防涌水突泥的安全措施。
15.2.2 洞内应设置排水沟、排水泵站,泵站的设置不得影响巷道内的运输和安全。巷道排水应采用水泵抽水,巷道较长时,可采用水泵分级排水。
15.2.3 巷道内排水沟应保持畅通,当受地质条件限制时,排水沟宜铺砌或铺设管槽。
15.2.4 当采用钢管排水时,排水管线应采用支架承托,固定布置在洞侧边墙下部,并不得占用排水沟位置。
15.2.5 当采用钻孔排水时,应结合地质情况测算出水流量、水压及泥沙含量,确定钻孔位置、方向、孔数和深度;钻孔施工前应配备抽水设备,孔口应预埋止水阀。
15.2.1 洞口应根据地形和水文条件,做好排水设计,选择经济合理的排水设施,与洞排水系统连成一体。不得使地表水倒灌入洞内、冲刷洞口和施工道路,以免影响工作环境,影响施工进度和施工安全。防涌水突泥措施涉及生命财产安全,至关重要。应有防涌水的安全措施,如:①非施工人员一律撤出危险区;②估计可能涌水量的大小,备足抽水设备;③在注浆钻孔孔口预先埋管设阀,控制排水量,以防承压水冲击及意外险情发生。
15.2.2 应尽早做好排水设施,满足施工排水要求。巷道反坡排水,应采用水泵分级排水。巷道呈多线分布,应合理设置集水站。泵站的设置不得影响巷道内的运输和安全,排水沟内的水要汇集到就近的排水泵站集水池内,以便抽排。
15.2.3 巷道排水要求底板上无水漫流,工作面不积水,以免影响施工。软弱围岩地段,可根据需要对排水沟加以铺砌或用管槽代替。
15.2.5 钻孔排水前测算水量、水压大小、水的流速、泥沙含量等,主要目的是据此确定配备抽水设备的数量;孔口预埋止水阀,主要目的是控制排水量,防止钻孔时承压水冲击及淹没坑道等意外险情发生。