附录E 三氯氢硅合成炉工频感应线圈计算
E.0.1 根据设备及工艺专业提供的条件,确定感应线圈及炉筒的几何尺寸,炉筒的加热面积可按下式进行计算:

式中:F——炉筒的加热表面积(㎡);
D——炉筒的外径(m);
h——线圈绕制高度(m)。
E.0.2 炉筒发热表面的单位面积功率,可按下式进行计算:

式中:△P——炉筒发热表面的单位面积功率(kW/㎡);
P——加热所需总功率(kW)。
E.0.3 线圈匝数可按下式进行计算:

式中:W——线圈匝数(T);
A——系数,根据图E.0.1的△P=f(A)曲线查得;
V——电源电压(V);
D——感应线圈的平均直径(m)。
E.0.4 线圈电流可按下列公式进行计算,并取两种计算结果的较大值:
1 按加热功率计算:
1)三相电流:

2)单相电流:

式中:I——线圈电流(A);
V——线圈电压(kV);
cos
——功率因数,取0.5~0.75。
2 按安匝数校验:

式中:aWo——单位长度的安匝数(AT/m),根据图E.0.1的△P=f(aWo)曲线查得。
E.0.5 导线截面积可按下式计算:

式中:S——导线截面面积(m㎡);
j——电流密度,铜导线可取3A/m㎡~4A/m㎡,铝导线可取1.5A/m㎡~2A/m㎡。