有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
附录C 整流机组继电保护整定计算
C.0.1 第一套为瞬动过电流保护,须躲开变压器的励磁涌流,并应按大于变压器的额定电流整定,且不必考虑继电器的返回系数。继电器的动作电流应按下式进行计算:

式中:Kk——可靠系数,取1.5~3;
Kjk——接线系数,当继电器接于相电流时,Kjx=1;
Keb——电流互感器变比;
I1e——变压器一次侧额定电流;
Idz——继电器动作电流。
C.0.2 第二套为延时过电流保护,继电器的动作电流应按式(C.0.1)进行计算,但可靠系数Kk取1.1~1.5,延时整定值取0.3s~0.5s,并应计及继电器返回系数;同时应有合闸后能将延时取消的装置。保护装置的灵敏系数应按下式进行计算:

式中:Id——对第一套保护应取第二套保护用电流互感之前的两相短路电流值;对第二套保护取整流变压器一组二次绕组的两相短路电流;且按调压变压器实际所在的无励磁调压段的最低调压级和在系统最小运行方式下的短路容量进行计算。
C.0.3 第一套保护装置的灵敏系数KLm不应小于2;第二套保护装置的灵敏系数KLm不应小于1.5。若第二套保护不能满足灵敏系数要求时,则应根据调压级的情况,降低第二套保护的整定值。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:附录B 有色金属冶炼厂三级负荷用电设备表
- 下一节:附录D 整流机组短路阻抗计算
