17.1 空气压缩机站
17.1.1 大中型冶炼厂供给主要生产用气的空气压缩机站,宜由两回线路供电,每回线路的容量应能满足全部负荷用电。供给非主要生产用气的空气压缩机站和小型冶炼厂的空气压缩机站,可采用一回线路供电。
17.1.2 高压电动机驱动的空气压缩机,台数较多时,宜在空气压缩机站设置高压配电室,台数较少时,可由附近高压配电室以放射式供电。电动机旁均不另设操作断路器。
17.1.3 附设在空气压缩机站的变(配)电所位置设置,应不受后续扩建影响,并根据后续扩建的时间、设备容量及数量相应预留供电容量及位置。
17.1.4 高速涡轮空气压缩机,当设有两台交流传动润滑油泵时,油泵电源应取自不同母线段,并应装设备用油泵自动投入装置;仅设有一台交流传动油泵时,应由双电源供电,并设置自动切换装置。当设有备用直流传动油泵时,直流传动油泵应由蓄电池供电,且交流传动油泵断电后直流传动油泵应能自动投入。
17.1.5 空气压缩机站除应设置空气压缩机厂规定的各种事故信号外,尚应设置循环冷却系统故障信号。
17.1.6 空气压缩机站附设的变(配)电所、控制室,应采取防震降噪措施。控制室设置宜考虑便于观察空气压缩机站内部设备运行。
17.1.1 大中型冶炼厂供给主要生产用气的压缩空气,与主生产线运行关系密切,大中型冶炼厂的空气压缩机站因停电而引起停气时,造成的损失很大。因此要保证空气压缩机站供电电源的可靠性。对大中型有色金属企业中不属于主要生产系统以及小型企业的空气压缩机站,停电时造成的损失较小,对小型企业,一般取得两个电源较为困难,故可以一回路供电。
17.1.4 高速涡轮空气压缩机的油泵是用于空压机启动前和停止后一段时间内润滑和冷却轴承用的。由于空压机转速高,如果在此期间油泵停运,就会烧坏空压机的轴瓦,所以这种油泵的供电可靠性应予以保证。
17.1.6 空压机运转时,震动对电气设备的影响除了地面传递的震动外,还有空压机吸气的脉动气浪引起的震动。最常采用的一种防震措施是将变(配)电所的墙基础与空压机基础分开,以减少地面传递的震动。此外还可改造空压机的空气过滤器吸风口,或将空气过滤器升高到屋面以上,以减少气浪和噪声的影响。在空压机的吸风管、排风管和穿墙洞之间衬减震垫层,以减少吸风管、排风管经由墙体传递的震动。空压机房的噪声一般也很大,故在防震的基础上,同时考虑降低控制室的噪声。