14 稀有金属冶炼厂车间电力设计
14.0.1 本章适用于铍、锂、锆、铪、稀土、钽、铌等稀有金属冶炼厂车间电力设计。
14.0.2 各种金属的主要生产车间,应设置车间变配电所。变配电所的位置应避开腐蚀严重和多尘的场所,并应尽量靠近负荷中心。配电室的地面,应高出车间地面100mm~200mm。
14.0.3 稀有金属冶炼厂宜设一座高压配电室,放射式向各主要车间馈电。车间宜采用单台变压器。并从相邻车间取得低压联络线,联络线的负载能力应满足主要生产设备的用电。
14.0.4 厂区电力线路的主干线,宜采用电缆桥架敷设。由电缆桥架引出的支线,一般采用电缆穿管暗设。
14.0.5 湿法冶炼车间的配电线路和控制线路,均应采用电缆桥架敷设,电缆桥架至用电设备处宜采用电缆穿厚壁塑料管敷设。电缆桥架应选用防腐型。
14.0.6 湿法冶炼车间应按工段设置单元控制室。配电设备和控制设备应设置在控制室内。现场应设防腐型控制按钮、开关或采用防护等级较高的工程塑料防腐型密闭箱体。
14.0.7 湿法冶炼车间照明宜选用少盏数、大功率的防腐型灯具,并集中控制。
14.0.8 湿法冶炼车间的接地系统,应有良好的电气连接和可靠的防腐措施,并应便于检修。
14.0.9 干燥器、干燥窑、干燥塔等高温区域内敷设的配电线路应为耐高温电缆。
14.0.10 氧化铍转管炉应采用晶闸管调功器进行温度控制。控制柜必须安装在与管炉间相邻的控制室内。控制室和管炉间应设玻璃隔断,并应密封,控制室应设正压通风。
14.0.11 铍火法冶炼车间的熔炼电弧炉和锆炭化电弧炉,宜设电极升降自动调节器,控制台安装在控制室内。锆炭化电弧炉的电极提升装置应设应急电源。
14.0.12 电弧炉车间的照明灯具应选用防尘型,宜采用高瓦数、少盏数的局部照明方式。
14.0.13 萃取槽的搅拌设备,应采用变频调速。萃取区应设置36V局部照明灯。
14.0.14 锆和稀土煅烧设备,应采用计算机装置对多参数实行综合程序控制。
14.0.15 钽金属的钠还原炉冷却水断水时,应自动断电并发出信号。
14.0.16 各生产车间均应根据需要设置检修开关箱。湿法冶炼车间应选用密闭防腐型检修开关箱。
14.0.17 存放和掺和易燃、易爆有机溶剂的原料库、生产工序、生产过程中有粉尘产生的车间的电气设计,应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058的有关规定。
14.0.2 因稀有金属生产车间粉尘和腐蚀性气体、液体较多,车间变配电所的位置选择应首先考虑环境条件——防腐、防尘,在环境条件许可的情况下,尽量靠近负荷中心。
14.0.3 稀有金属冶炼厂一些产品的种类在生产过程中产生可燃、可爆气体或在萃取过程中采用磺化煤油产生可燃气体,停电后这些可燃、可爆气体将继续产生。因此应满足主要通风设备的正常运行。
14.0.4 由于腐蚀性气体、液体较多,地下情况较为复杂,采用电缆沟的方法是不可取的。而采用沿电缆桥架明设,对维护管理、防止机械、化学损伤及提高线路运行的可靠性都是有益的。
14.0.5 腐蚀性物质较严重,一般金属桥梁、钢管在很短的时间内将被完全腐蚀掉。因此电缆桥架应选用防腐型。并不应该设置在有腐蚀性物质滴、漏的下方。
14.0.6 稀有金属湿法冶炼车间,按工段设单元控制室对维护管理都很方便,并有一定的防护作用。
14.0.7 目前类似的生产厂这样布置的较多。
14.0.8 接地系统直接关系到保护系统的可靠性和人身安全,对有腐蚀的场所尤其重要,要重视接地体连接的可靠性,防腐蚀和便于监测。
14.0.9 为提高高温区域内用电设备配电电缆的耐久性,应选择高温电缆。普通聚氯乙烯电缆,允许的芯线最高温度为70℃与电缆外皮的温差梯度为10℃~15℃,故此当电缆位于60℃及以上的高温环境时,它不能正常工作。
14.0.10 铍及其化合物的粉尘、烟雾、蒸汽能引起人体心肌、肝、肺、肾、脾、胸膜及皮肤等很多器官的急性或慢性中毒。考虑便于生产监视和操作,又能安全防护而采取的措施。
14.0.11 一般电弧炉电炉变压器二次侧为低电压、大电流,为保证各个熔炼阶段对电功率的不同要求,一般采用电炉变压器绕组分接头的切换和电极的升降来达到。
14.0.12 电弧炉生产期间烟气量较大、含尘浓度高。应注意由于电弧炉引起电网电压波动和闪变造成白炽灯光亮变化,使人感到不舒服,应选用对电压波动不太敏感的照明光源。
14.0.13 为使萃取生产作业达到最佳状态,萃取槽的搅拌器要进行无级调速。
14.0.14 不仅锆和稀土的煅烧设备采用PLC来进行监控,现大部分稀有金属冶炼厂均采用PLC来实现自动化过程控制。
14.0.15 使用金属钠作为还原剂,通过真空高温热处理制取铅粉,一旦钠还原炉冷却断水时,应自动切断钠还原炉电源,避免其过热而烧损。
14.0.16 湿法冶炼车间设备故障率高,在现场配备一定数量的检修电源十分必要。
14.0.17 稀有金属冶炼一般需要掺和易燃、易爆有机溶剂和在正常生产中产生易燃、易爆气体、粉尘,应根据其等级按现行国家标准执行。