有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
10.2 铝锭铸造车间
10.2.1 大型车间宜由两台变压器、两个电源供电,每台变压器应能满足一台混合炉全部负荷的用电需要。中型车间可设置一台变压器,但应设联络线。
10.2.2 大、中型车间的起重机,宜由两个电源供电。
10.2.3 圆杆连铸连轧机组的浇铸、轧制和卷线等,应采用计算机装置实现程序控制。主传动电动机宜采用直流电机。配电控制柜应设置在单独的小室内。
10.2.4 连续铝锭铸造机的浇铸、扒渣、堆垛和检测等,应采用计算机装置实现程序控制。配电控制柜宜在机旁安装。
条文说明
10.2.1、10.2.2 电加热混合炉的用电量所占的比例大,保温时间长,突然停电影响质量和浪费电能,起重机要完成吊铝水抬包和扒渣作业,停电时间长抬包铝水会凝固。一般情况下,大型车间由两台变压器、两个电源供电;中型车间设一台变压器,由低压联络母线取得备用电源。
10.2.3 圆杆连铸连轧机属于大型设备,电气配套设备较多,控制较复杂,主传动电机容量较大,还带有乳化液站,为了提高控制的可靠性采用PLC控制。配电控制柜集中放置在单独的小室内。
10.2.4 连续铝锭铸造机的传动电机容量较小,配套电气设备不多,体积也不大,一般都将配电控制柜安装在机旁。