有色金属冶炼厂电力设计规范 GB50673-2011
9.4 高压溶出与熟料溶出车间
9.4.1 本节适用于高压溶出、熟料溶出、赤泥分离洗涤、叶滤、脱硅等工段。
9.4.2 高压溶出电气控制,应与自动化仪表的计算机控制系统统一考虑。
9.4.3 沉降槽槽顶搅拌机控制箱应采用双电源双回路供电的末极切换控制箱。
9.4.4 高压溶出和脱硅的进料活塞泵,宜采用变频调速。电动机的保护和控制设备,应配置在泵附近的配电室内,并应在电动机旁设就地控制箱。在集中控制室内应设监控设施和停机按钮。
9.4.5 溶出磨工段设集中监控室,溶出磨宜采用计算机控制系统实现单系统联锁程序控制;熟料给料设视频监视。
9.4.6 当熟料溶出磨采用高压同步电动机传动时,应符合本规范第9.2.10条的规定。
9.4.7 叶滤机应设置能进行点动控制的脚踏开关或点动按钮,并应在机旁设切断主回路电源的紧急停车开关。
条文说明
9.4.2 高压溶出电气控制,一是由仪表的DCS控制系统集中控制,二是现场就地控制。电气向仪表传送监控信号,推荐采用数字通信方式。
9.4.3 大型沉降槽的抓机由4个电机传动,在槽顶设置有配套启动控制箱,为提高供电可靠性,要求双电源双回路供电。
9.4.4 高压溶出和脱硅的进料活塞泵,为调节进料量,需1:1.5~1:2的调速范围,采用中等容量的变频调速是适宜的。
9.4.5 为提高劳动生产率,加强监视控制水平,根据调研结果而制定。
9.4.7 叶滤电动机只在装卸车时操作,操作人员一边操作,一边观察,在恰当的位置停下。点动脚踏开关和控制按钮均有使用,其选择以机械设备不同和观察方法而定。按钮是拿在操作员手中操作,都不是固定安装而拖有控制电缆,为了安全应在机旁设置紧急开关。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:9.3 烧结与焙烧车间
- 下一节:9.5 分解过滤与蒸发车间