8.7 对相关专业的要求
8.7.1 对工艺专业的要求应符合下列规定:
1 厂房配置中应考虑变压器室、配电室、控制室的适当位置。
2 转炉、回转式精炼炉、铸锭机等宜就近设置密闭的操作小室。
3 熔炼车间的电炉变压器室应贴近炉体布置并尽量缩短电炉短网长度。
4 各类正常生产时运动的设备应有完善的机械保护,并设置相应的现场检测元器件或装置。
5 破碎机、皮带运输机、回转窑、制粒机、混合机等应采用高启动转矩的电动机。
6 车间内电动机应选用封闭式;腐蚀性较重的场所应选用防腐型电动机或采取其他防腐措施;爆炸性场所应按现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》GB 50058选择电动机。
7 电解车间起重机的吊钩,应采取与直流母线电压相适应的对地绝缘措施。
8 车间内要求平稳运行、准确操作的起重机,宜采用变频调速。
8.7.2 对土建专业的要求应符合下列规定:
1 高温、多尘环境内(如原料车间、熔炼厂房、电收尘等)的变压器室、配电室等应做隔热或密闭处理。
2 电炉变压器室与熔炼厂房之间不应直接开门相通;条件不允许时,应采取防尘、防火措施。
3 电炉变压器室应设置容量为100%变压器油量的贮油池,或设置容量为20%变压器油量的挡油池并能将油排到安全地点的设施,安全地点的事故油池容量为100%变压器油量。
4 大中型电炉变压器室,有条件时可考虑就地抽芯检查变压器的设施。
5 邻近电炉的控制室应整体设计金属屏蔽网。
6 电炉短网安装平台、焊接电极筒工作平台等应采用绝缘材料制作。
7 电解槽应对地绝缘。当直流母线电压小于或等于250V时,可用瓷砖、橡皮垫、塑料垫等绝缘;当直流母线电压大于250V时,应采用户外型支柱绝缘子绝缘。
8 在潮湿和腐蚀场所内的配电室和控制室,其地坪应高出车间地坪200mm及以上。不宜设直接通向车间的开启门窗。
8.7.3 对水道专业的要求应符合下列规定:
1 电炉短网的冷却水,应用净化水,其水质应符合下列要求:pH值为6.5~9.5,总固体含量不大于250mg/L,总硬度不大于4.2mg/L(以CaCO3计);进水压力为0.3MPa~0.5MPa,出口水温度不应高于60℃。
2 电炉变压器的冷却水流量、压力不得高于设备允许值。
3 短网冷却水、变压器冷却水宜装水流监视器,在断水时报警。
4 大型高温、高压给料泵,大型风机及其电动机,除常规的联锁及保护外,当润滑油采用水冷时,应设有水流或水压信号,并宜设置监视油压高于水压的差压信号。
8.7.4 对暖通专业的要求应符合下列规定:
1 密闭的配电室等宜设置机械通风设施,当机械通风不能满足要求时,可采用空调。
2 当电气设备室、电缆夹层需要采用机械通风时,应考虑防尘措施。
8.7.5 对电信专业的要求应符合下列规定:
1 控制室、有人值班的配电室应设置调度电话。
2 转炉控制室与鼓风机站、转炉控制室与起重机驾驶室之间宜装设直通电话。
3 配电室、控制室、电缆夹层等应按现行国家标准《火灾自动报警系统设计规范》GB 50116的有关规定设置火灾报警系统。
8.7.1 本条规定是工艺专业在设计中要考虑的内容。
7 由于起重机工作时工人接触吊钩,有可能同时接触电解槽壳,如果起重机不绝缘会将大地电位导入电解槽操作区,对工人很不安全,因此厂电解车间的起重机都应根据不同的直流母线电压采取相应的对地绝缘措施。如株冶、金川镍电解的起重机在吊钩、大车、小车三处均设有绝缘,沈冶则是在吊钩处用橡皮带加以绝缘,甘肃省某厂铜电解的电压为180V,有三台起重机,一台是在设备到货后在吊钩上加了绝缘,另外两台是在起重机工作时在吊钩上做临时绝缘处理。
8.7.2 本条规定是土建专业在设计中要考虑的内容。
2 电炉变压器室与熔炼厂房隔开,是为了避免熔炼车间的有害气体和烟尘侵入。
5 由于电炉变压器二次侧电流高达数万安培,周围存在较强的磁场,计算机控制系统工作不正常或发生事故,因此邻近电炉的控制室应整体设计金属屏蔽网。
7 电解槽槽壳带有与该处直流母线相同的电位,操作人员在操作过程中,有可能碰壳并与地构成电气通路而造成触电事故,所以电解槽应对地绝缘。电解槽的绝缘水平要求与直流母线电压有关,因为绝缘水平决定了直流系统的漏电电流,电压越高漏电电流就可能越大,直流回路的损失就越大,使整流效率降低,不适当地提高绝缘水平又使投资增加。因此,电解槽应根据不同的直流母线电压采取不同的对地绝缘措施。如湖南省某厂锌电解的电压为825V,甘肃省某厂镍电解的电压为400V,均采用户外支柱绝缘子绝缘。辽宁省某厂锌电解的电压为385V,铜电解的电压为245V,电解槽均采用瓷砖绝缘。江西省某厂的钴、铜电解的电压只有20余伏,就未采取特别的绝缘措施。
- 上一节:8.6 电解车间
- 下一节:9 氧化铝厂车间电力设计
