粮食钢板筒仓设计规范 GB50322-2011
A.1 沉降观测
A.1.1 粮食钢板筒仓是具有巨大可变荷载的构筑物,在施工及使用过程中,必须进行沉降观测,严格控制其沉降量。筒仓的沉降观测应按下述要求进行:
1 设置水准基点:在筒仓周围20m以外选择地基可靠(不是回填土、不靠近树木或新建筑物、不受车辆扰动)透视良好的地点,按图A. 1. 1所示做水准基点。若库区内有固定的市政建设测量水准点,可只设一个水准基点,否则应设三个水准基点,自成体系,以便校核。

图A. 1. 1 水准基点示意图
2 设置沉降观测点:观测点可用ф16钢筋头,在勒脚部位焊接于钢柱或筒壁上,观测点的数量及平面布置,应能够全面反映筒仓的沉降情况。
A.1.2 施工阶段沉降观测:在所有沉降观测点安设牢固后,即应进行第一次沉降观测并记录,施工完成后进行第二次观测记录。所有沉降观测记录资料必须妥善保存。