住宅卫生间功能及尺寸系列 GB/T11977-2008
5.4 无障碍卫生间
5.4.1 坐便器两侧和洗浴单元应设高650mm水平抓杆,在墙面一侧应设高1400mm的垂直抓杆,如图1所示。

5.4.2 安全抓杆直径应为30mm~40mm。安全抓杆内侧距墙面40mm。
5.4.3 洗面器的上缘距地的最大高度宜为750mm,下方的净空间不宜小于650mm,深度不宜小于350mm,如图2所示;洗面器挑出宽度宜为600mm。

5.4.4 距洗面器两侧和前缘50mm宜设安全抓杆。
5.4.5 洗面器处镜子底面距地高度不宜大于950mm。
5.4.6 洗面器前应有1100mm×800mm乘坐轮椅者使用空间。
5.4.7 洗浴单元门应向外开启并采用门外可紧急开启的门插销。
目录
返回
上节
下节
- 上一节:5.3 普通卫生间尺寸系列
- 下一节:5.5 整体卫生间
