8.5 粮情测控系统
8.5.1 粮食钢板筒仓可根据储粮需要设置粮情测控系统。粮情测控系统应符合现行行业标准《粮情测控系统》LS/T 1203的有关规定。
8.5.2 粮情测控系统应符合下列要求:
1 测温范围:-40℃~60℃;测温精度:±1℃;
2 测湿范围:10%RH~99%RH;测湿精度:±3%RH;
3 自动巡回检测、手动定仓定点检测、超限报警等,且能自动控制通风及相关设备;
4 具备中文打印、制表功能;
5 防水、防尘、仓内装置防磷化氢腐蚀;
6 有效的防雷击措施。
8.5.3 测温电缆宜对称布置,测温电缆水平间距不宜大于5. 0m;测温点宜垂直方向等距布置,间距宜为1. 5m~3.0m;测温电缆与仓内壁间距0.3m~0.5m。
8.5.4 仓内吊装的电缆及吊挂装置应能承受出仓时粮食流动所产生的拉力。
8.5.1 粮食钢板筒仓是否设粮情测控系统,应根据其使用要求及储粮时间长短确定。
8.5.2 测温电缆长期埋在粮堆中,除有防霉的要求外,还应有防磷化氢等药物熏蒸的能力,且分支器等仓内器件也应满足密闭防腐要求。
8.5.3 粮食测温只是粮食安全保管的手段之一。由于粮食热传导性能差,所以在测温电缆的布置方面,没有一个成熟并行之有效的计算方法。根据粮食行业使用情况和多年来设计部门积累的经验,对于筒仓(含粮食钢板筒仓、钢筋混凝土筒仓、浅圆仓)测温电缆布置方式可参考表3及图1。
表3 粮食钢板筒仓测温电缆布置数量及布置方式


图1 测温电缆布置半径示意图
8.5.4 粮食钢板筒仓在出粮时,通过测温电缆对仓顶所产生的拉力不容忽视。为此,除测温电缆及吊挂装置必须满足拉力要求外,其下端应该用重锤或采取其他措施相对固定其应有位置,以防进粮时料流将其冲离原有位置。但下端固定不能太牢固,以免拉断电缆及仓顶受力增大。