粮食钢板筒仓设计规范 GB50322-2011
8.4 电气控制系统
8.4.1 粮食钢板筒仓可根据需要设电气控制系统。
8.4.2 电气控制系统应满足工艺作业要求,根据作业特点确定技术方案及设备选型。
8.4.3 电气控制系统应具备以下功能:
1 对用电设备提供安全保护;
2 用电设备及生产作业线的联锁;
3 紧急停止和故障报警;
4 现场手动操作;
5 显示工艺流程状况、设备运行状态及运行参数。
8.4.4 粮食钢板筒仓应设料位传感器,工艺设备应设安全检测传感器件。
条文说明
8.4.1、8.4.2 自动控制系统的具体组成要根据粮食钢板筒仓的使用性质、规模、投资、技术要求等因素综合考虑确定。中转量大或较大规模的粮食钢板筒仓,应设自动控制系统,自动控制系统一般由PLC和上位机组成。粮食钢板筒仓中转量或规模较少时,应以实用性和可靠性设计控制系统,可采用集中手动控制方式,满足主要输送设备间连锁的基本控制要求。
8.4.4 筒仓料位器设置可参号表1,对于重要工艺设备的安全检测传感器的设置,可参考表2选择。
表1 筒仓料位器设置表

表2 重要工艺设备安全检测传感器配置一览表