自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
8.4 检验结果判定
8.4.1 型式检验
减压阀的型式检验若出现下列情况之一时判该产品为不合格,否则判为合格。
a)出现A类项目不合格;
b)出现B类项目不合格数大于等于2。
8.4.2 出厂检验
减压阀的出厂检验项目全部合格,该批产品为合格。全检项目发现不合格的,应直接返工直至合格。抽检项目有一项A类不合格,则该批产品为不合格;若有B类不合格,允许加倍抽样检验,全部合格者可判该批产品合格,否则判为不合格。
