11.3 杆塔结构基本规定
11.3.1 长期荷载效应组合(无冰、风速5m/s及年平均气温)情况,杆塔的计算挠度(不包括基础倾斜和拉线点位移),应符合表11.3.1的规定:
表11.3.1 杆塔的计算挠度(不包括基础倾斜和控线点位移)

注:1 h为杆塔最长腿基础顶面起至计算点的高度,h1为电杆拉线点至基础顶面的高度。
2 根据杆塔的特点,设计应提出施工预偏的要求。
11.3.2 在考虑荷载效应的标准组合作用下,普通和部分预应力混凝土构件正截面的裂缝控制等级为三级,计算裂缝的允许宽度分别为0.2mm及0.1mm。预应力混凝土构件正截面的裂缝控制等级为二级,一般要求不出现裂缝。
11.3.3 钢结构构件允许最大长细比应符合表11.3.3的规定:
表11.3.3 钢结构构件允许最大长细比

11.3.4 拉线杆塔主柱允许最大长细比应符合表11.3.4的规定:
表11.3.4 拉线杆塔主柱允许最大长细比

11.3.5 杆塔铁件应采用热浸镀锌防腐,或采用其他等效的防腐措施。腐蚀严重地区的拉线棒尚应采取其他有效的附加防腐措施。
11.3.6 受剪螺栓的螺纹不应进入剪切面。当无法避免螺纹进入剪切面时,应按净面积进行剪切强度验算。
11.3.7 受拉螺栓及位于横担、顶架等易振动部位的螺栓应采取防松措施。靠近地面的塔腿和拉线上的连接螺栓,宜采取防卸措施。
