B.1 空间多自由度体系计算
B.1.1 框架式基础采用空间多自由度体系进行有限元计算时,宜采用梁单元与实体单元模型,梁单元模型根据单元质量矩阵的不同,可采用集中质量模型和协调质量模型。
B.1.2 集中质量梁单元建模,应采用下列方法:
1 在集中质量梁单元模型中,宜将单元的总质量向其各节点进行集中;
2 集中质量梁单元建模可按本标准附录B第B.1.3条的规定进行简化计算(图B.1.2)。

B.1.3 集中质量梁单元力学模型的简化,应采用下列方法:
1 杆件的计算尺寸,可按下列规定确定:
1)柱的计算长度,可取底板顶到横梁中心的距离;
2)纵横梁的计算跨度,可取支座中心线间的距离;当各框架横梁的跨度之差小于30%时,可取其平均值;
3)当梁、柱截面较大或有加腋时(图B.1.3),梁刚性区长度可取1/4(b+b1),且不应大于柱宽度b的一半,柱刚性区长度可取1/4(h+h1),且不应大于梁高度h的一半。

2 质点应按下列规定选取:
1)柱子与横梁、纵梁交点均可设质点;
2)横梁中点可设一个质点;
3)纵梁在有扰力作用处可设质点;当无扰力作用时,亦可在中点设质点,但当纵梁跨度很小时,可不设质点;
4)应设置满足每一杆单元的基频都不低于工作转速1.4倍的质点,并应保证该转速范围内基础的所有振型都能参与叠加;其中纵横梁交点、梁柱交点以及振动荷载作用点应设置质点。
3 板式结构可划分为纵横梁计算。
B.1.4 在协调质量梁单元模型中,协调质量梁单元节点应包括3个线位移和3个角位移。
B.1.5 实体单元可采用8节点或20节点固体单元,每个节点应有3个沿着xyz方向平移的自由度,可具有任意的空间各向异性。
B.1.6 自由振动计算时,可按下式求解广义特征值:

式中:[K]——静刚度矩阵;
[M]——质量矩阵;
ω——特征值;
{X}——特征向量,应计算1.4倍工作转速内的全部特征对,每一特征对应包括一个特征值
及相应的特征向量{X}j。
B.1.7 强迫振动计算时,应采用下列方法:
1 当采用振型分解法计算振动位移或振动速度时,应取1.4倍工作转速内的全部振型进行叠加;
2 结构阻尼比可根据振动扰力值取0.02~0.0625,当振动扰力值小于转子动平衡等级G6.3对应荷载时,阻尼比宜取小值。
- 上一节:附录B 框架式基础的动力计算
- 下一节:B.2 双自由度体系的简化计算
