动力机器基础设计标准 GB50040-2020
7.3 构造要求
7.3.1 压力机基础的混凝土强度等级不应低于C30;对于地坑式基础,当有地下水时应采用防水混凝土。
7.3.2 热模锻压力机和通用机械压力机基础侧壁和底板的厚度应按计算确定,侧壁厚度不应小于200mm,底板厚度不应小于300mm;对公称压力为20000kN及以上的压力机基础,侧壁和底板的厚度应适当增加。
7.3.3 压力机基础的配筋应按计算确定,构造应符合下列规定:
1 压力机基础的钢筋应采用HRB400、HRBS00、HRBF400、HRBF500、HRB335、RRB400钢筋;
2 热模锻压力机和通用机械压力机基础侧壁内外侧、底板上下部以及台阶顶面和侧面,应配置间距为150mm的钢筋网,对公称压力20000kN及以下的压力机基础,钢筋直径可采用12mm;公称压力大于20000kN的压力机基础,钢筋直径不宜小于14mm;
3 螺旋压力机大块式基础钢筋直径不宜小于12mm;
4 在地脚螺栓套筒下端应加设一层钢筋网(图7.3.3)。

条文说明
7.3.1~7.3.3 关于压力机基础混凝土标号及最小厚度和配筋的规定,主要是在调查了国内20多个大、中型压力机基础的实际情况并进行分析综合后确定的。该规定大体上与《机械工程手册》第38篇及《动力机器基础设计手册》有关规定相当。遵守该规定,一般能满足承载力、振动和耐久等要求,同时也不至于消耗过多的材料。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:7.2 振动计算
- 下一节:8 破碎机和磨机基础
