粘胶纤维设备工程安装与质量验收规范 GB50750-2012
6.1 一般规定
6.1.1 酸站设备塑料管和管件施工用料应按现行行业标准《增强聚丙烯(FRPP)管和管件》HG 20539的有关规定执行。
6.1.2 衬胶层设备严禁使用电气焊。衬胶层设备施工应按现行行业标准《火电厂烟气脱硫工程施工质量验收及评定规程》DL/T 5417的有关规定执行。