自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
11.1 隔离与吹洗
11.1.1 当采用膜片隔离时,膜片式隔离器的安装位置宜紧靠检测点。
11.1.2 隔离容器应垂直安装,成对隔离器的安装标高应一致。
11.1.3 当采用隔离管充注隔离液隔离时,测量管和隔离管的配管,应使隔离液充注方便、贮存可靠。
11.1.4 隔离液的选用应符合下列要求:
1 与被测物质不应发生化学反应。
2 与被测物质不应相互混合和溶解。
3 与被测物质的密度相差宜大,分层应明显,且应具有良好流动性。
4 当工作环境温度变化时,挥发和蒸发应小,应不黏稠、不凝结。
5 仪表和测量管道应无腐蚀。
11.1.5 当采用吹洗法隔离时,吹洗介质的入口应接近检测点。吹洗和冲液介质应符合下列要求:
1 应清洁无污物。
2 与被测物质不应发生化学反应。
3 不应污染被测物质。
4 冲液介质应无腐蚀性,在节流减压之后不应发生相变。
5 吹洗流体的压力应高于被测物质的压力。
条文说明
11.1.2 成对安装的隔离器标高不一致会造成测量误差。原规范此条为强制性条款,根据强制性条文原则规定,此次修订将该条文取消强制性要求。
11.1.4 因为隔离液直接与被测物料相接触,根据被测物料的物理及化学性质来选用合适的隔离液。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:11 防护
- 下一节:11.2 防腐、绝热
