自动喷水灭火系统 第17部分:减压阀 GB5135.17-2011
7.7 密封试验
7.7.1 通过控制阀门或者减压调整装置可以关闭阀瓣的减压阀,将试样调整至关闭状态,试样出口侧通大气,入口侧与充压设备连接,缓慢加水压至2倍减压阀额定工作压力,保持5min,检查试样阀座与阀瓣密封处的渗漏情况。
7.7.2 设计上出口侧应充压的减压阀,将试样调整至关闭状态,试样出口侧封闭并施加企业规定的最小出口设定压力,入口侧与充压设备连接,缓慢加水压至入口与出口的压差为2倍减压阀额定工作压力,保持5min,检查试样出口的升压情况,如有升压则阀座与阀瓣密封处有渗漏。
7.7.2 设计上出口侧应充压的减压阀,将试样调整至关闭状态,试样出口侧封闭并施加企业规定的最小出口设定压力,入口侧与充压设备连接,缓慢加水压至入口与出口的压差为2倍减压阀额定工作压力,保持5min,检查试样出口的升压情况,如有升压则阀座与阀瓣密封处有渗漏。