自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
9.2 脱脂方法
9.2.1 有明显锈蚀的管道部位,应先除锈再脱脂。
9.2.2 易拆卸的仪表、控制阀和管道组成件脱脂时,应将需脱脂的部件、附件及填料拆下放入脱脂溶剂中浸泡,浸泡时间应为1h~2h。
9.2.3 当不易拆卸的仪表脱脂时,可采用灌注脱脂溶剂的方法,脱脂剂的灌注量应为仪表组件内部空间的2/3~3/4,灌注后浸泡时间不应小于2h。
9.2.4 管子脱脂可采用在脱脂槽内浸泡的方法,浸泡时间应为1h~1.5h。
9.2.5 采用擦洗法脱脂时,应使用不易脱落纤维的布或丝绸,不得使用棉纱。脱脂后,脱脂件上严禁附着纤维。
9.2.6 当用氢氧化钠溶液脱脂时,应将溶液加热至60℃~90℃,应浸泡脱脂件30min,再用水冲洗后将脱脂件放入15%的硝酸溶液中中和,并应用清水洗净风干。
9.2.7 经脱脂的仪表、控制阀、管子和其他管道组成件,应进行自然通风或用清洁无油、干燥的空气或氮气吹干。当允许用蒸汽吹洗时,可用蒸汽吹洗。
条文说明
9.2.1 本条规定是为了保证脱脂质量。
9.2.2~9.2.4 对易拆卸的仪表、控制阀、管道组成件和不易拆卸的仪表,以及仪表用管子内表面的脱脂,规定了一般的方法。目的是要将油污清洗干净,保证脱脂的质量。
9.2.5 本条为强制性条文,要求保证脱脂件的清洁。