炼钢工程设计规范 GB50439-2015
18.3 设备基础
18.3.1 设备基础的地基方案选取,基础选型和构造要求应符合现行国家标准《钢铁企业冶金设备基础设计规范》GB 50696的有关规定。
18.3.2 设备基础的荷载选取、计算,基础的变形控制量应符合现行国家标准《钢铁企业冶金设备基础设计规范》GB 50696的有关规定。
18.3.3 防磁区域内的钢筋、钢材应采用不导磁的奥氏体不锈钢,钢筋的接长宜采用焊接或机械连接,焊条采用相应型号的不锈钢焊条,不锈钢钢筋与普通钢筋在防磁区外连接。
条文说明
18.3.2 炼钢工程的设备基础多为单体块式基础,其地基变形主要从基础平均沉降量和基础倾斜两方面来控制。现行国家标准《钢铁企业冶金设备基础设计规范》GB 50696中只对转炉和电炉基础的地基变形计算值有明确的控制量,其他基础的变形控制量则按不同的工艺、设备安装使用要求来具体确定。
18.3.3 防磁区域特指的是电弧炉、钢包精炼炉的大电流导电系统通过变压器室墙及其周边区域,通常为导体外侧2m的区域,准确的范围须由电力专业或设备供货商委托土建设计时提供。防磁不锈钢不会在交变的电磁场中,在钢筋内部形成感应电流的涡流发热现象,从而使钢筋温度升高,强度降低。