自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
8.6 盘、柜、箱内仪表管道
8.6.1 仪表管道应敷设在不妨碍操作和维修的位置。
8.6.2 当仪表管道引入安装在有爆炸和火灾危险、有毒、有害及有腐蚀性物质环境的仪表盘、柜、箱时,其管道引入孔处应密封。
8.6.3 仪表管道宜汇集成排敷设,应整齐、美观,并应固定牢固。
8.6.4 仪表管道与仪表线路应分开敷设。
条文说明
8.6.1 仪表盘、柜、箱内的管子布置应便于观看仪表面板的显示信息,保证仪表检查、维护所需的空间。
8.6.2 本条为强制性条文。引入孔处应采取密封及隔离措施,是为了防止爆炸和火灾危险环境的危险气体进入盘柜箱内部,防止环境中的腐蚀性气体或其他有害性物质进入盘柜箱内部,产生危险和造成仪表故障。也应对仪表管路在盘柜箱穿板处进行可靠密封和隔离。有防爆要求的,应符合有关设计文件和防爆规范的规定。
8.6.3 可对盘内管道进行施工设计,使盘内管道布局整体美观、操作维护便利。
8.6.4 仪表管道布置应不影响电气线路的检修,同时预防管道短时通过高温介质时损伤仪表电气线路。