13.3 过程控制
13.3.1 炼钢车间内铁水预处理、转炉、电炉、炉外精炼等主要工艺设施应设置过程控制计算机系统。
13.3.2 炼钢过程控制计算机系统的控制范围应从铁水包到达铁水预处理开始,到钢包离开炉外精炼为止。
13.3.3 炼钢过程控制计算机系统应采用C/S结构、B/S结构或C/S结构和B/S结构相结合的形式。过程控制计算机系统宜采用服务器冗余、网络冗余。
13.3.4 炼钢过程控制计算机系统的应用软件功能,应满足生产工艺要求及控制要求,应用软件功能应包含基本功能和数学模型。基本功能应包含:生产计划管理、生产实绩管理、作业标准管理、生产设备管理、报表管理、通信管理等内容。主要数学模型应符合表13.3.4的规定。
表13.3.4 炼钢过程控制计算机系统主要模型项目



注:√表示应设的项目,◎表示可选的项目,*表示依设备是否具备该功能而定。
13.3.5 计算机网络通信宜选用以太网标准,并应采用TCP/IP协议。
13.3.6 过程控制计算机系统应设置计算机机房。
13.3.1 为在炼钢生产中保证钢水质量、节能降耗、提高操作管理水平、满足企业信息化的要求,炼钢车间新建或改建铁水预处理、转炉、电炉、炉外精炼等主要工艺设施均应设置过程控制计算机系统。
13.3.3 炼钢车间设置的过程控制计算机系统应采用C/S结构、B/S结构或C/S和B/S相结合的结构形式要视现场实际并与用户协商确定。
13.3.4 过程控制计算机系统包含基本功能和数学模型。
基本功能应包含:生产计划管理、生产实绩管理、作业标准管理、生产设备管理、报表管理、通信管理等内容。
数学模型的采用可提高产量、降耗节能,达到优化生产的目的。模型项目如表13.3.4欲决定采用的模型的类型,则视工艺装备的水平而定。