挤压钢管工程设备安装与验收规范 GB51105-2015
11.1 安全
11.1.1 施工安全管理应符合现行国家标准《施工企业安全生产管理规范》GB 50656的有关规定。
11.1.2 施工单位应对施工现场进行安全检查,制定安全管理措施。安全检查应符合现行行业标准《建筑施工安全检查标准》JGJ 59的有关规定。
11.1.3 洞口、攀登、悬空操作及交叉作业应符合现行行业标准《建筑施工高处作业安全技术规范》JGJ 80的有关规定。
11.1.4 脚手架的搭拆应符合现行行业标准《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130和《建筑施工碗扣式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 166的有关规定。
11.1.5 施工现场临时用电应符合现行行业标准《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ 46的有关规定。
11.1.6 施工现场应有专业人员负责用电设备和用电线路的安装、维护和管理。
11.1.7 吊装区域应设置安全警戒标志和警戒线。
11.1.8 施工现场应采取防火措施,临时建筑防火、在建工程防火、临时消防设施及防火管理应符合现行国家标准《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB 50720的有关规定。
11.1.9 起重机械的使用应符合现行行业标准《建筑机械使用安全技术规程》JGJ 33的有关规定。
11.1.10 管道系统压力试验及吹扫应设置禁区,当发现异常时,应及时卸压处理,不得带压补漏与紧固螺栓。
条文说明
11.1.7 本条为强制性条文,必须严格执行。吊装区域设置安全警戒标志和警戒线的目的是提示非作业人员严禁入内,否则,一旦进入,就可能造成人身伤害。
目录
返回
上节
下节
条文说明
