炼钢工程设计规范 GB50439-2015
11.3 仪表动力源
11.3.1 仪表电源宜选符合当地标准的交直流电源,可配稳压或不间断电源。
11.3.2 仪表气源宜选满足现行国家标准《工业自动化仪表气源压力范围和质量》GB 4830的压缩空气,宜配维持时间大于10min的储罐。仪表气源可配备用气源,封闭场合不宜使用氮气。
11.3.3 液压源宜选随阀自带的电液式单元。