6.7 机械量检测仪表
6.7.1 电阻应变式称重仪表的安装应符合下列要求:
1 负荷传感器的安装和承载应在称重容器及其所有部件和连接件的安装完成后进行。
2 负荷传感器的安装应呈垂直状态,传感器的主轴线应与加荷轴线相重合,各个传感器的受力应均匀。
3 当有冲击性负荷时应按设计文件规定采取缓冲措施。
4 称重容器与外部的连接应为软连接。
5 水平限制器的安装应符合设计文件的规定。
6 传感器的支承面及底面均应平滑,不得有锈蚀、擦伤及杂物。
6.7.2 测力仪表的安装应使被测力均匀作用到传感器受力面上。
6.7.3 测量位移、振动、速度等机械量的仪表安装应符合下列要求:
1 测量探头的安装应在机械安装完毕、被测机械部件处于工作位置时进行,探头的定位应按产品说明书和机械设备制造厂技术文件的要求确定和固定。
2 涡流传感器测量探头与前置放大器之间的连接应使用专用同轴电缆,该电缆的阻抗应与探头和前置放大器相匹配。
3 安装中应保护探头和专用电缆不受损伤。
6.7.4 电子皮带秤的安装位置与落料点的距离应符合设计文件的规定,秤架应安装在皮带张力稳定、无负荷冲击的位置,秤内活动部件不得有卡涩现象。
6.7.5 测宽仪、测厚仪、平直度检测仪检测装置的安装应符合设计文件的规定,台架应水平。核辐射式仪表的安装应符合本规范第6.1.14条的规定。
6.7.1 为了保证负荷传感器不因安装中的过载和撞击造成损坏,对安装程序和要求作了规定。安装中可以使用千斤顶和临时垫块支撑容器就位,调整好位置后再安置负荷传感器。传感器就位前应完成底座的焊接工作。为保证测量准确,称重过程中不应有容器及被称重物料重量以外的附加力的作用,因此,称重对象以外的管线或结构等与容器之间的连接应采用挠性连接件等软连接方法。
6.7.3 条文中规定的这类仪表中典型的有旋转机械的轴位移、振动和转速监测系统,仪表的安装、试验应与机械的安装、试验密切配合。有的测量探头需测试其性能曲线,以保证探头测量范围在性能曲线的直线段内,此工作应在安装固定探头前做好。
6.7.5 测宽仪、测厚仪、平直度检测装置,在金属、非金属的板材、带材等连续生产线工程中是比较重要的仪表,有光电式、超声波式、核辐射式等。测宽仪和带坯头形状检测装置安装前应对安装台架进行水平校正,确认宽度检测箱台架的外形尺寸、螺栓孔径、孔距等,宽度检测箱与轧线中心线、扫描摄像机与辊道距离的误差,均应符合产品技术文件的要求。核辐射式测厚仪和凸度检测装置安装作业应符合有关放射性同位素工作卫生防护的国家标准的规定。平直度检测装置的台架、激光源、行扫描摄像机、附属装置安装应符合设计文件规定和产品技术文件要求。
- 上一节:6.6 物位检测仪表
- 下一节:6.8 成分分析和物性检测仪表
