智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
16.4 自检自验
16.4.1 建筑物等电位连接的接地网外露部分应连接可靠、规格正确、油漆完好,标志齐全明显。
16.4.2 接地装置检验应符合下列规定:
1 应检验接地装置的结构和安装位置;
2 应检验接地体的埋设间距、深度;
3 应检验接地装置的接地电阻。
16.4.3 应检查接地线的规格及其与等电位接地端子板的连接。
16.4.4 应检查等电位接地端子板安装位置、材料规格和连接。
16.4.5 应检查浪涌保护器的参数选择、安装位置及连接导线规格。