智能建筑工程施工规范 GB50606-2010
15.2 硬件和软件安装
15.2.1 应依据网络规划和配置方案、集成系统功能和系统性能文件,绘制系统图、网络拓扑图、设备布置接线图。
15.2.2 应依据集成子系统技术文件进行图形界面绘制和通信参数配置,并应进行子系统权限管理配置。
15.2.3 应依据集成系统功能和系统性能文件、集成子系统通信接口,开发通信接口转换软件,并应按本规范第3.5.4条的规定进行应用软件的质量检查。
15.2.4 服务器、工作站、通信接口转换器、视频编解码器等设备安装应符合本规范第6.2.1条的规定。
15.2.5 服务器和工作站的软件安装应符合本规范第6.2.2条的规定。
15.2.6 通信接口软件调试和修改工作应在专用计算机上进行,并应进行版本控制。
15.2.7 应将集成系统的服务端软件配置为开机自动运行方式。
条文说明
15.2.7 集成系统的服务端软件一般安装在无人值守的服务器上,而服务器可能会因为自动安装更新等情况自动重新启动,为避免集成系统的服务软件长期关闭而影响正常使用,应将其配置为系统开机后自动运行的方式。
目录
返回
上节
下节
条文说明