自动化仪表工程施工及质量验收规范 GB50093-2013
6.4 压力检测仪表
6.4.1 现场安装的压力表不应固定在有强烈振动的设备或管道上。
6.4.2 测量低压的压力表或变送器的安装高度,宜与取压点的高度一致。
6.4.3 测量高压的压力表安装在操作岗位附近时,宜距操作面1.80m以上,或在仪表正面加设保护罩。
条文说明
6.4.1 强烈振动会影响压力仪表的正常检测功能,造成损坏和失灵,可将表适当移远或采取减振措施。
6.4.2 测量低压时,对于压力表或变送器与取压点之间的高度差所造成的测量管道内的液柱压力,应考虑其对测量数值的影响。
6.4.3 高压的范围可按照有关压力容器和压力管道监察的现行国家标准中的规定来确定。保护罩的结构和制作固定方法可由设计单位和建设单位确定。
目录
返回
上节
下节
条文说明
- 上一节:6.3 温度检测仪表
- 下一节:6.5 流量检测仪表
